PowerPartners.ru
https://powerpartners.ru/forum/

Максимальный ток А в комплекте 3 стабилизаторов
https://powerpartners.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=2917
Страница 1 из 1

Автор:  mobil [ 18 дек 2021, 10:53 ]
Заголовок сообщения:  Максимальный ток А в комплекте 3 стабилизаторов

Подскажите, пожалуйста, Максимальный ток А для составного комплекта стабилизаторов состоящих из 3 однофазных остается прежним ?:
Мощность была 2.2 кВA (1.5...2.2 кВт) - стала 6.6 кВA (4.5...6.6 кВт)
Количество фаз было 1 - стало 3
Максимальный ток было 10 А - стало 10 А или 30 А ?

Автор:  admin [ 18 дек 2021, 11:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Максимальный ток А в комплекте 3 стабилизаторов

Останется 10А