PowerPartners.ru

Форум партнерской программы
Текущее время: 14 дек 2024, 17:20

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 21:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 дек 2022, 21:00
Сообщения: 1
Поставил литий феррофосфатный аккумулятор с инвертором Энергия ПН-500. Работает, переключается, но кулер не затыкается, хотя аккумулятор показывает 100% заряд и 13,5 Вольт.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 09 дек 2022, 13:08 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 12 дек 2008, 01:50
Сообщения: 2482
Инверторы Энергия ПН рассчитаны на AGM-аккумуляторы. В вашем случае, похоже что аккумулятор полностью зарядился, но инвертор этого не видит (поскольку параметры заряженного AGM-аккумулятора - другие) и продолжает процесс зарядки, который сопровождается перегревом и безостановочной работой кулера.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB